Re: מעקה תקני מעץ
25/01/2011 בשעה 17:48
#36309
ארז מירב
מנהל בפורום
Re: מעקה תקני מעץ
שלום, המרווח נטו שבין עמוד לעמוד צ"ל 12 ס"מ או פחות. אסור שיהיו אלמנטים אופקיים שיאפשרו דריכה. לצורך העניין גם המעקה הבנוי יכול לשמש כאלמנט כזה, לכן יש לבצע את המעקה כך שלא יהיה ניתן להשתמש במעקה הבנוי כמדרגה (בקו חיצוני 0). אין בעיה עם עץ.
ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי