  • #35532
    גבי פייר
    משתתף

    איטום חדרים רטובים

    שלום, התקן מחייב איטום של חדרים רטובים על כל שטח הרצפה כולל יציקת סף הפרדה אטום תחת פתחי חדרים רטובים.  על הקבלן לבצע איטום שכזה על כל שטח הרצפה ולא רק בשטח האגנית. ראה מפרט טכני כללי לבצוע  איטום חדרים רטובים. מאמרים נוספים- במדור איטום , ליקויי בניה.   תוכל לפנות גם אל פורום אדריכלות ורישוי באתר זה לקבלת יעוץ נוסף. שים לב שתיתכן בעיה חמורה יותר כתוצאה ממעבר של רטיבות אל מתחת לריצוף של החדרים הסמוכים. במקרים חמורים של הצפה יתכן צורך בהרמת הריצוף גם במקומות אחרים בדירה. כך שעל כל מקרה אין להמתין.  מומלץ להביא אל הדירה יועץ / מהנדס או חברה לביקורת מבנים ולקבל ממנה דוח מפורט בכתב ועזרה בהמשך התהליך מול הקבלן (במקרה שמדובר על בית חדש). מקרים שכאלה גם מכוסים ע"י ביטוח הדירה, כך שתוכל להעזר בכך בלי קשר לקבלן, באמצעות אותו דוח. (אין להסתמך בשום אופן על שמאי מטעם חברות הביטוח). בהצלחה, גבי


    גבי פייר מפרטי איטום ושיקום