    גבי פייר
    משתתף

    כללי איטום והתקנת אמבטיה

    שלום זאביק, שני כללים הופרו ע"י הקבלן. 1-  האיטום של חדר האמבטיה אינו תקין. מים לא אמורים לעבור אל הקירות הסמוכים מכיוון שאמורה היתה להיות שם שכבת איטום המונעת זאת.  2-  שיפוע הפוך אינו מקובל כלל וכלל ולא מדובר על "סטייה מותרת".  מים אינם אמורים להצטבר שם כלל והדבר מהווה מטרד ואף יגרום להמשך נזילות בעתיד. מומלץ לקבל יעוץ בשטח ממהנדס, יועץ, או חברה לבדק בית. ישנה גם אפשרות שהמים עברו אל מתחת לריצוף של החדרים הסמוכים ויש לבדוק זאת בשטח. במצב הנוכחי ולנוכח טענות הקבלן, בדיקה של צד שלישי בהחלט נחוצה. בהצלחה, גבי פייר איטומן- איטום, שיקום מבנים


    גבי פייר מפרטי איטום ושיקום

    #36830
    -3211
    משתתף

    Re: כללי איטום והתקנת אמבטיה

    תודה גבי רק לשם חיזוק הטענות שלי מול הקבלן, בטרם אזדקק לגיוס גורם שלישי, האם יש אלו אסמכתאות חוקיות / תקניות וכו' המצביעים על האיסור לשיפוע שכזה ועל חובת איטום הבטון שמתחת לרצפת האמבטיה מפני זליגת מים לקירות סמוכים? שוב תודה על התשובה.


    #36829
    גבי פייר
    משתתף

    תקני איטום אמבטיה

    שלום זאביק, התקן ברור ביותר בנוגע לאיטום חדרים רטובים ומחייב את איטום הרצפה והקירות כולל יציקת סף הפרדה בכניסה לחדר, למניעת מעבר הרטיבות לחדרים סמוכים.   גם אותו שיפוע יפוע הפוך, גם אם אינו מוזכר במפורש, מהווה ליקוי בנייה בלתי סביר.  בהצלחה וחג שמח, גבי