מעלית אלונקה
דף הבית » דיונים » פורום אדריכלות, תכנון ובניה » מעלית אלונקה
-
מעלית אלונקה
האם מעלית אלונקה חייבת לעצור בכל קומה או ניתן להסתפק בעצירה כל שתי קומות ?
הבניין בגובה 13 קומות .
תודה,
תמר אסודי
Re: מעלית אלונקה
שלום, בבניין רב קומות. מעל 27 מ': מכל דירה תהיה גישה לשתי מעליות, לפחות. מעלית אחת תותאם לנשיאת אלונקה: 110/210 ס"מ (מידות נטו, פנים), בהתאם לת"י 24. המשמעות היא כי בכל קומה תהיה גישה למעליות.
ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי