מעקה
דף הבית » דיונים » פורום ליקויי בניה, בעיות ושיטות איטום » מעקה
-
מעקה
שלום
בבית חדש שעדיין לא נכנסתי אליו ישנו מעקה בנוי במרפסת. המעקה עקום כך שבחלק אחד נמדד הגובה מהרצפה 104 ס"מ מהרצפה ובחלק אחר 93 ס"מ. הפתרון שמציע הקבלן הינו הוספת ידית אחיזה כך שגובה העקה יתאים לתקן ,105 ס"מ . הקבלן אינו מוכן לתקן את המעקה הבנוי כך שיהיה ישר. מה אומר התקן למקרה הזה.
תודה.
Re: מעקה לקוי
הפרש של 10 ס"מ בהחלט נראה לעין ומוריד את ערך הנכס. פנו אליו בכתב, ע"פ חוק המקרקעין הוא חייב לתקן. אם הוא לא- יש מקום לתביעה.
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי