איטום שקוף לבור מים
דף הבית » דיונים » פורום ליקויי בניה, בעיות ושיטות איטום » איטום שקוף לבור מים
-
איטום שקוף לבור מים
גבי שלום
אנחנו חפרנו מערות שישמשו לצימר ,בשקף מושב ליד בית גוברין.
בתוך המער חפרנו בור מים עומק 2 מ' רוחב 3 מ',בור המים אמור לשמש כבריכה חמה.
הבור כולו אחיד במרקמו – גיר טבעי מוחלק., כפי שהיה לאגירת מים בהיסטוריה,רוצים להשאיר את הגיר הטבעי ןלאטום בחומר שקוף.
מה אתה ממליץ.
תודה דליה
איטום בור מים / בריכה באבן גיר
שלום דליה, חומר שקוף לגמרי , שנספג בקירות ולא יראה כלל (כגון סילר או סילוקסן)- לא ניתן ליישם. אלו אינם מיועדים ליישום תחת תנאי מים עומדים / בריכות. אם הרצפה והקירות אכן מוחלקים לגמרי יתכן שאפשר יהיה לאטום אותם עם חומר איטום פוליאוריטני שקוף, כגון היפרדסמו T. אך איטום מסוג זה אינו ממש מומלץ משום שזהו אינו היעוד של החומר ומשום שהוא מיושם בעובי דק שמאוד מוגבל בסדיקה. הנכון ביותר יהיה לוותר על הרעיון "השקוף" ולאטום את הבור עם חומר איטום צימנטי משחתי בגוון קרם / בהיר (למשל סיקה טופ 107 +רשת אינטרגלס בין השכבות). כהערה : במקרה שהאיטום עם פוליאוריטן לא יצלח, הוא גם לא יאפשר את היצמדותם של חומרי אטימה אחרים. כך שעדיף מלכתחילה לאטום עם החומר הצימנטי, ולא להמר. הוא גם אמור להראות סביר ("כמו פעם"..). בברכה, גבי פייר איטום, ליקויים
גבי פייר מפרטי איטום ושיקום
דף הבית » דיונים » פורום ליקויי בניה, בעיות ושיטות איטום » איטום שקוף לבור מים
- יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.