Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חדר טרנפורמציה

  • הנושא הזה ריק.
מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
  • מאת
    תגובות
  • #31980

    חדר טרנפורמציה

    שלום וברכה
    אני מתכנן בימים אלו מבנה בית כנסת די גדול, אני חושש שהצריכה שלנו תעבור את ה600 אמפר, יועץ החשמל שלי די נבוך בנושא של טרנספורמציה, השאלה האם אזדקק לבנות חדר טרנפורמציה (שכמובן יגזול מהשטח שיש לי לתכנן) ומה העלות המוערכת של הדבר הזה, וגם האם זה נכון שמי שמחזיק ברשותו חדר טרנספורמציה ישלם פחות לחברת החשמל
    עוד שאלה האם יש מניעה לבנות מתחת לחדר טרנספומציה, או חדר מונים

    #40090
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    מרחק ראוי מחדר טרנספורמציה

    שלום, את השאלות לגבי עלויות כדאי לשאול חברות המתמחות בציוד הרלוונטי. בעת בניית חדר טרנספורמציה (חדר שנאים) יש לקחת בחשבון כי הוא עלול לייצר נזקי קרינה בטווח הארוך. עדיין לא קיימות תקנות, למיטב ידיעתי, אולם אלה הן המלצות המשרד לאיכות הסביבה: 1.1    "מרחק הבטיחות" של קיר חיצוני של חדרי מגורים משנאים חיצוניים (מן הסוג המוצב, בין היתר, על עמודים), לא יקטן מ- 3 מ'. 1.2    "מרחק הבטיחות" של תחנות טרנספורמציה זעירה (תט"ז) מקיר חיצוני של חדרי מגורים לא יקטן מ- 3 מ', ויובטח, שבהתקיים מרחק הבטיחות הגבולי (דהיינו 3 מ'), אזי צד המתח הנמוך לא יופנה לכיוון הקיר. במקרים בהם לא ניתן לעמוד במרחק הבטיחות (3 מ') ניתן יהיה להפחיתו לגדי 2 מ' ובלבד שיובטח שצד המתח הגבוה, הוא זה שיפנה לכיוון הקיר.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.
דילוג לתוכן