Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חיבור צנרת ביוב

  • הנושא הזה ריק.
מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
  • מאת
    תגובות
  • #30267
    63-2
    משתתף

    חיבור צנרת ביוב

    שלום רב
    בניתי תוספת בניה לבית קיים (חניה) בתוך החניה הצבתי כיור רחצה פנתי לרשות המים בטבריה על מנת לקבל אישור לחבר את הכיור לרשת הביוב הבית בנוי מעל החניה ולכן אין אפשרות להתחבר למערכת הקיימת בבית בסיור שערכתי עם מהנדס המים נאמר לי שלא ניתן לחבר שני חיבורים לאותו בית לכן עליי להתקין משאבת סניקה שתעלה את הביוב לקומה העליונה ולהתחבר למערכת הקיימת שאלתי האם יש תקנה שלא מאפשרת חיבור בשני קווים לאותו בית והאם יש לו אפשרות לדרוש ממני להתקין משאבת סניקה ולא לתת לי להתחבר לשוחה הקרובה שהיא במרחק כ- 8 מטרים 
    תודה מראש

    #37054
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    Re: חיבור צנרת ביוב

    שלום, אין תקנה כזו, למיטב ידיעתי בשום מקום. כנראה שמדובר בתקנה פנימית של העיריה, ואני ממש לא בטוח שיש תקנה כזו, או שמה שנאמר לך תואם איזו תקנה שהיא. הייתי מנסה לפנות למהנדס אינסטלציה באיזור, כזה שכבר עבד עם עיריית טבריה, ומבקש ממנו להתערב לטובתך. אם הוא לא מצליח, בקש ממנו לכתוב חוו"ד בה הוא ממליץ על פתרון חיבור ישיר לשוחה, ופעל באמצעות עו"ד מול העירייה.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)