מדרגות
דף הבית » דיונים » פורום אדריכלות, תכנון ובניה » מדרגות
-
מדרגות
בגלל צמצום במקום עשתה לי מעצבת מדרגות אלכסוניות (בתמונה תחת "תכנון ישן"). העירו לי שזה לא בטיחותי, והלכתי לכן לאדריכל. הוא דוקא המליץ לי להשארת בתוכנית של המעצבת, שלדבריו כך עושים כולם ואין עם זה שום בעיה, ושחבל לי סתם לשלם לו. אך אני בקשתי בכל זאת תכנית בטיחותית טובה. הוא נתן לי כמה פתרונות (בתמונה צרפתי את פתרון 3).
מכיון שראיתי שהוא לא מקפיד כל כך על התקנים, אבקש את חוות דעתך על פתרונותיו. אודה על הוספת נימוקים.
העיקרון בכל הפתרונות, שיהיה מדרך בטוח בפינת האלכסון. הוא אמר לי שהתקן כיום במדרגות אלכסוניות, שהמקום הצר ביותר יהיה לפחות 15 (ולא 17.5 כבעבר).
Re: מדרגות
אני שולח פה את 2 הפתרונות הנוספים של האדריכל
Re: מדרגות טרפזיות
שלום, התכנון הישן אינו חוקי, וכך גם אופציה 1. בשניהם יש מצב של נפילה מיידית בחלק הצר של אחת המדרגות לפחות. אופציה 2+3 אפשריות, בתנאי שרוחב המדרגה הטרפזית: יש לבצע מדידה לשלח במרחק 30 סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה- ולהגיע ל-15 ס"מ מינימום.
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com
דף הבית » דיונים » פורום אדריכלות, תכנון ובניה » מדרגות
- יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.