צינורות כיבוי אש (למתזים)
שלום,
בדירה שרכשנו (בתהליכי בניה), הקבלן התקין צינורות למתזים בתוך הדירה עצמה, ולא כפי שהייתי מצפה – בתוך התיקרה. צינורות אלו מכערים מאוד את הדירה, ובעצם מאלצים אותנו להוסיף כסף ע"מ להחביאם מאחורי גבס.
האם מותר לקבלן להתקין צינורות אלו בתוך הדירה עצמה?
תודה,
אבי19/08/2007 בשעה 11:12 #33440ארז מירבמנהל בפורוםליקוי בניה- צינורות סמוך לתקרה
שלום רב, אכן, על פניו נראה כי צינורות כאלו הרצים מתחת לתקרה אינם בגדר סטנדרט בניה מקובל. לא בארץ ולא בעולם. לעניות דעתי על הקבלן היה להחביאם בתוך התקרה בשלב היציקה. פנו אליו במכתב רשום ודרשו הסבר. אני מניח שהקבלן ינמיך את התקרה באמצעות גבס. (חבל, אגב, משום שגובה התקרה יפגע…)
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com19/08/2007 בשעה 20:17 #33439pitiמשתתףRe: ליקוי בניה- צינורות סמוך לתקרה
שלום, דיברתי עם הקבלן. הוא טוען שהתקן מאפשר לו לשים את הצינורות בתוך הדירה. האם הוא צודק? אם לא – מה אפשר לעשות? תודה, אבי
20/08/2007 בשעה 00:30 #33438-3935משתתףהרשו לי להתערב
היום כל בניה לגובה מחייבת התקנת מערכת מתזים בתוך הדירה . להתקנה כזו ישנו תקן מסודר . לכן הקבלן צודק במאת האחוזים בנוגע להתקנת המתזים. לרשיות הכיבוי אין כל אמצעים לכבות שריפה בקומה 8 ומעלה , לכן הדרישות הם מאד מאד ספציפיות וחד משמעיות .
20/08/2007 בשעה 12:00 #33437ארז מירבמנהל בפורוםלהסתיר או לא להסתיר?
אכן, כפי שכתב אבי- אין חילוקי דעות לגבי חובת ההתקנה. נשאלת השאלה: כאשר אדם מן היישוב מקבל לרשותו דירה ברמת גימור טובה, האם לא סביר שיצפה לראות רק את המתז עצמו מבצבץ מן התקרה ולא את כל הצנרת המובילה אליו? (מנסיוני, אגב, – זהו גם סטנדרט הגימור הנהוג בחו"ל).
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com20/08/2007 בשעה 12:42 #33436pitiמשתתףRe: הרשו לי להתערב
שלום, איפה אפשר למצוא את התקן? קשה לי מאוד להאמין שבדירת יוקרה ($400,000) מקובל שצינורות גדולים יסתובבו בתוך הדירה. כפי שאין מעבירים צינורות לאמבטיה דרך הדירה, סביר שצינורות הכיבוי גם הם יהיו בתוך הקירות. תודה, אבי
21/08/2007 בשעה 23:32 #33435-3935משתתףRe: הרשו לי להתערב
מחיר הדירה אינו מהווה שיקול בעניין הצנרת קוטרה וכיוצ"ב , בחדר המדרגות יש צינור הובלת מי כיבוי אש המכונה 6" , וקו הראשי לתוך הדירה הוא מתפצל ל 4 ועד הגעה למתז הוא יורד ל 2 . .עניין של כיבוי אש הוא עניין אשר מתוכנן ע"פ התקינה NFPA חלק 13 .ומכאן נקבע בעצם פריסת הצצנרת ומיקום המתז הדירה המדוברת היא במגדל לכן ישנה חובה הבאה מרשויות הכיבוי לאמצעי מיגון והגנה בפני שריפה . אם לא אין טופס 4
21/08/2007 בשעה 23:57 #33434pitiמשתתףRe: הרשו לי להתערב
שלום, הויכוח הוא לא אם צריך את צנרת המתזים, אלא האם כמו כל צנרת אחרת הם אמורים להיות בתוך הקירות, ולא בתוך הדירה. בתוכנית המכר לא מצוין שיעברו צינורות בתוך הדירה. בדיוק כמו שלא הייתי מצפה לראות את הצנרת של האמבטיה בתוך הדירה, איני רוצה לראות את צנרת המתזים. לפי דעתי הקבלן היה צריך להעביר את הצנרת בתוך הקירות והתיקרות – איני רואה שום סיבה (חוץ מ-$$$) לא לעשות זאת. מה דעתך? תודה, אבי
23/08/2007 בשעה 19:52 #33433-3935משתתףתקן למתזי כיבוי אש
התקן מחייב התקנת צנרת מחוץ ליציקות ולא בתוך היציקות – בד"כ מכסים את זה בתקרה מונמכת .
-