שתי שאלות על מרתף וגג בטון חדשים

  • הנושא הזה ריק.
מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
  • מאת
    תגובות
  • #33197
    גבי פייר
    משתתף

    איטום מרתף וגג בטון חדש

    שלום נרקיס, לגבי המרתף לא ניתן לענות במדוייק משום שחסרים נתונים: האם קיים/בוצע איטום חיצוני בקירות ומתחת לרצפת המרתף ? האם השטח כבר מכוסה ואם כן- האם קיימת אופציה לחפירה ? יותר חשוב: האם חדירת המים מגיעה מתחת לרצפה, מהחיבורים בין הרצפה לקירות, או מהקירות עצמם -ובאיזה גובה ? אנא פרט. לענין גג הבית: יש לבצע תיקונים של השיפוע הקיים. ציינת שהגג הנו ללא בטקל אלא יצוק בטון בשיפועים. האם כוונתך למדה או ליציקה המקורית של הגג ? אם כוונתך ליציקה המקורית אז יהיה כנראה צורך בבצוע החלקה של בליטות ,אבני חצץ וכדומה. בצוע התיקונים וההחלקה יכול להתבצע על פי האמור במאמר על  הכנת מלט, הכנת בטון ועבודה נכונה עם חומרי מליטה.  לענין איטום המרתף מבפנים תוכל לקרוא את המאמר על איטום מרתפים ומקלטים מבפנים , אך אנא ספק עוד נתונים משום שתמיד עדיף לאטום מבחוץ- אם ניתן. בהצלחה !


    גבי פייר מפרטי איטום ושיקום

    #33196
    -3982
    משתתף

    פרטים נוספים

    שלום ותודה על העזרה ! המרתף כבר נאטם וכוסה.  חדירת הרטיבות באה מהרצפה עצמה וגם בחיבור בין הרצפה לאחד הקירות. בקיר אחר יש נזילה ממש בגובה של מטר מהרצפה ורואים את המים יוצאים ממש בין אבני החצץ של היציקה. אפשר לחפור בצד הזה אבל זה מאוד קשה וכנראה שהחפירה תגרום להרס יותר גדול. בענין הגג יש שם שיפוע "מדה" ולא היציקה עצמה. תודה רבה על המאמרים והעזרה.