תקן לזכוכית ויטרינה ליציאה למרפסת מהסלון
דף הבית » דיונים » פורום אדריכלות, תכנון ובניה » תקן לזכוכית ויטרינה ליציאה למרפסת מהסלון
-
מענה ל־תקן לזכוכית ויטרינה ליציאה למרפסת מהסלון
תקן ישראלי 1099 חלק 1.1 קובע כי שמשה בדלת (הויטרינה היא דלת לכל דבר) הנמצאת בגובה של עד 1.5 מ מפני הרצפה ומשני צידה, ברוחב של עד 30 ס"מ, תיהיה עשויה זכוכית בטיחות רבודה או מחוסמת.
בכל שאר המקומות (בצידי הדלת), יש להתקין זכוכית בטיחות עד לגובה של 80 ס"מ מפני הרצפה.
לא מספיק ברור נכון?
גם מכון התקנים עצמו כתב לגבי התקן של עצמו שהוא לא ברור. תעשה חיפוש "המלצות להתקנה נכונה ובטיחותית של דלתות זכוכית" ותראה.
פנה אליהם ואשמח אם תכניס כאן תשובה.
-
התגובה הזו עודכנה לפני לפני חודש 1 ע"י ארז מירב.
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com
דף הבית » דיונים » פורום אדריכלות, תכנון ובניה » תקן לזכוכית ויטרינה ליציאה למרפסת מהסלון
- יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.