Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל

  • הנושא הזה ריק.
מוצגות 7 תגובות – 1 עד 7 (מתוך 7 סה״כ)
  • מאת
    תגובות
  • #28916
    neshi
    משתתף

    תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל

    שלום רב,
    רכשתי דירה בניין חדש. שמתי לב שהמעקה של המרפסת מורכב בצורה שמעלה מעת את חששי ורציתי לדעת מה התקן הישראלי אומר-
    גובהו של המעקה הוא 110 ס"מ מהריצוף. הבעיה היא שיש סף שיש כ- 10 ס"מ מעל הריצוף שעליו מורכב המעקה.
    בין הזכוכית של המעקה לבין קצה סף השיש יש כ 3.5-4 ס"מ.
    כך נוצר מצב שילד יכול לדרוך על המשטח שנוצר ובכך "לגבוהה" ב-10 ס"מ ולעמוד על מול מעקה של 90 ס"מ… מה התקן אומר לגבי המצב דנן?
    תודה רבה,
    רוטי

    #34645
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    Re: תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל

    שלום רב, התקן הישראלי 1142 למעקים ומסעדים קובע שגובה המעקה במרפסת בניין יהיה 105 ס"מ לפחות. הגובה נמדד מהמפלס הסמוך ביותר למעקה, היכול לשמש כמדרך רגל. לגבי המרווחים – התקן קובע שהמרווחים בין רכיבי המעקה יהיו כאלה שכדור קשיח בקוטר 10ס"מ לא יוכל לעבור דרכם. ניתן לשלוח מכתב רשמי לקבלן, ובאם לא ניתן מענה משביע רצון- לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות את עלות התאמת המעקה לתקן.



    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

    #34644
    svetas
    משתתף

    Re: תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל

    אנחנו עומדים לקנות דירה חדשה, ויש נושא שמטריד אותי: מעקה אחד במרפסת שמש אינו מקובע לשום קיר, אלא פשוט יש בינו לבין חלון הסלון מרווח. הקבלן טוען שצעד הזה של המרפסת לא יהיה ניתן לפתוח את החלון….שזה גם בעיה בפני עצמה, אבל האם זה בטיחותי?


    #34643
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    Re: תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל

    שלום, לא הצלחתי להבין בדיוק מה הבעיה. בכל מקרה: התקן הישראלי 1142 למעקים ומסעדים קובע שגובה המעקה במרפסת בניין יהיה 105 ס"מ לפחות. הגובה נמדד מהמפלס הסמוך ביותר למעקה, היכול לשמש כמדרך רגל. לגבי המרווחים – התקן קובע שהמרווחים בין רכיבי המעקה יהיו כאלה שכדור קשיח בקוטר 10ס"מ לא יוכל לעבור דרכם.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

    #34642
    svetas
    משתתף

    Re: תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל

    מה שקורה למעשה זה שהחלון והתריס יותר ארוכים מהמרפסת, כלומר יש חלק שבוא קיים חלק מהחלון אבל אין מרפסת מאחוריו. מצרפת ציור קטן.  


    #34641
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    Re: תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל

    הבנתי. יש שני פרמטרים אותם יש לבדוק: 1. האם יש חשש ליציבות המעקה משום שאינו מחובר לקיר? 2. האם ניתן להעביר כדור קשיח בקוטר 10 ס"מ בין המעקה לחלון הסלון?


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

    #34640
    eliran elkayam
    משתתף

    התקן הישראלי 1142 למעקים

    התקן הישראלי 1142 למעקים ומסעדים קובע שגובה המעקה במרפסת בניין יהיה 105 ס"מ לפחות. הגובה נמדד מהמפלס הסמוך ביותר למעקה, היכול לשמש כמדרך רגל. לגבי המרווחים – התקן קובע שהמרווחים בין רכיבי המעקה יהיו כאלה שכדור קשיח בקוטר 10ס"מ לא יוכל לעבור דרכם. ניתן לשלוח מכתב רשמי לקבלן, ובאם לא ניתן מענה משביע רצון- לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות את עלות הגבהת מעקה מרפסת לתקן.


מוצגות 7 תגובות – 1 עד 7 (מתוך 7 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.
דילוג לתוכן