רכשתי דירה בניין חדש. שמתי לב שהמעקה של המרפסת מורכב בצורה שמעלה מעת את חששי ורציתי לדעת מה התקן הישראלי אומר-
גובהו של המעקה הוא 110 ס"מ מהריצוף. הבעיה היא שיש סף שיש כ- 10 ס"מ מעל הריצוף שעליו מורכב המעקה.
בין הזכוכית של המעקה לבין קצה סף השיש יש כ 3.5-4 ס"מ.
כך נוצר מצב שילד יכול לדרוך על המשטח שנוצר ובכך "לגבוהה" ב-10 ס"מ ולעמוד על מול מעקה של 90 ס"מ… מה התקן אומר לגבי המצב דנן?
תודה רבה,
רוטי19/10/2008 בשעה 20:24 #34645ארז מירבמנהל בפורוםRe: תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל
שלום רב, התקן הישראלי 1142 למעקים ומסעדים קובע שגובה המעקה במרפסת בניין יהיה 105 ס"מ לפחות. הגובה נמדד מהמפלס הסמוך ביותר למעקה, היכול לשמש כמדרך רגל. לגבי המרווחים – התקן קובע שהמרווחים בין רכיבי המעקה יהיו כאלה שכדור קשיח בקוטר 10ס"מ לא יוכל לעבור דרכם. ניתן לשלוח מכתב רשמי לקבלן, ובאם לא ניתן מענה משביע רצון- לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות את עלות התאמת המעקה לתקן.
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com20/06/2010 בשעה 17:29 #34644svetasמשתתףRe: תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל
אנחנו עומדים לקנות דירה חדשה, ויש נושא שמטריד אותי: מעקה אחד במרפסת שמש אינו מקובע לשום קיר, אלא פשוט יש בינו לבין חלון הסלון מרווח. הקבלן טוען שצעד הזה של המרפסת לא יהיה ניתן לפתוח את החלון….שזה גם בעיה בפני עצמה, אבל האם זה בטיחותי?
20/06/2010 בשעה 20:14 #34643ארז מירבמנהל בפורוםRe: תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל
שלום, לא הצלחתי להבין בדיוק מה הבעיה. בכל מקרה: התקן הישראלי 1142 למעקים ומסעדים קובע שגובה המעקה במרפסת בניין יהיה 105 ס"מ לפחות. הגובה נמדד מהמפלס הסמוך ביותר למעקה, היכול לשמש כמדרך רגל. לגבי המרווחים – התקן קובע שהמרווחים בין רכיבי המעקה יהיו כאלה שכדור קשיח בקוטר 10ס"מ לא יוכל לעבור דרכם.
ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com20/06/2010 בשעה 21:08 #34642svetasמשתתףRe: תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל
מה שקורה למעשה זה שהחלון והתריס יותר ארוכים מהמרפסת, כלומר יש חלק שבוא קיים חלק מהחלון אבל אין מרפסת מאחוריו. מצרפת ציור קטן.
21/06/2010 בשעה 09:11 #34641ארז מירבמנהל בפורוםRe: תקן מעקה מרפסת- מדרך רגל
הבנתי. יש שני פרמטרים אותם יש לבדוק: 1. האם יש חשש ליציבות המעקה משום שאינו מחובר לקיר? 2. האם ניתן להעביר כדור קשיח בקוטר 10 ס"מ בין המעקה לחלון הסלון?
ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com22/04/2017 בשעה 11:59 #34640eliran elkayamמשתתףהתקן הישראלי 1142 למעקים
התקן הישראלי 1142 למעקים ומסעדים קובע שגובה המעקה במרפסת בניין יהיה 105 ס"מ לפחות. הגובה נמדד מהמפלס הסמוך ביותר למעקה, היכול לשמש כמדרך רגל. לגבי המרווחים – התקן קובע שהמרווחים בין רכיבי המעקה יהיו כאלה שכדור קשיח בקוטר 10ס"מ לא יוכל לעבור דרכם. ניתן לשלוח מכתב רשמי לקבלן, ובאם לא ניתן מענה משביע רצון- לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות את עלות הגבהת מעקה מרפסת לתקן.
-