    בניתי בית עם מרתף ונוצר מצב (לא משנה למה ) שהחלונות של המרתף טיפה יותר גבוהים (20 ס"מ ) מהגובה הסופי של החצר האנגלית מה שיוצר בעיה לשים סבכה מרשת כי היא תהייה על החלון.
    האפשרות שלשים סבכת רשת באלכסון מכוער בעינינו במיוחד שיש 3 חצרות וגם בחזית הבית.
    נשארה לנו רק האפשרות לבנות מעקה על החצר האנגית וככה למנוע נפילה עליה.
    קיר החצר האנגלית גבוה כ- 30 ס"מ מהרצפה החיצונית שעליה עומדים (מדרך) ןלכן האם מספיק לבנות מעקה בגובה 75 ס"מ כדי להגיע לתקן הנדרש (105 סמ)?
    במידה ואני שם את המעקה באמצע קיר החצר (עובי 20 ס"מ) כלומר יש לי מקום של 10 ס"מ לשים רגל לטיפוס האם זה נוגד את התקן או שאני חייב לשים את המעקה הכי צמוד לחלק החיצוני של הקיר שלא תהייה אפשרות טיפוס (זה כמובן פחות יפה)?
    מקווה שהסברתי את שאלתי

    #35914
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    Re: חצר אנגלית – התלבטות

    שלום, ספירת הגובה של המעקה התקני תתחיל באלמנט האופקי האחרון- דהיינו בשפת המעקה הבנוי. אך אם תוכל לתכנן את המעקה כך שאי אפשר יהיה לשים רגל על המעקה הבנוי, תוכל להחשיב את גובהו בחישוביך.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        