    מהו התקן לפתח מילוט ממ"ד?
    יש ברשותי תכנית שיפוץ שלד של בית קיים שנבנה בשנות ה- 75 ללא ממד.
    אשמח באם תוכל לומר אם ניתן להחליף בין חדר העוזר שיהיה ממ"ד לבין חדר סמוך להורים.(שנמצא בתכנית כממ"ד).
    יש פתח מהחלון החוצה יש  160 ס"מ – מרווח מכובד, האם תקין? יש תקן כלשהו

    #39745
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    מיקום חלון בממ"ד

    שלום, ככלל, לפי תקנות פיקוד העורף- תכנון ממ"ד, אין חובת התקנת חלון בממ"ד, ולכן הוא לא נחשב כלל לענייני מילוט, אלא רק לשיפור איכות החיים בשהיה בו.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com

    #39744

    אחדד את השאלה… האם יש אפשרות להחליף בין חדר הממד לחדר העוזר?

    צירפתי תכנית בפנייה. יודעת שצריך מרווח כלשהו מהחלון במידת תרחיש לא רצויה. האם הוא יהא תקני או שמה יש בעיה עם החלון והמרווח שנותר 160 ?


    #39743
    ארז מירב
    מנהל בפורום

    חלון בממ"ד

      כמו שכתבתי, אין בעיה מבחינת תקן למעבר של 160 ס"מ, משום שהתקן הוא לאיוורור ואור בלבד לא למילוט.


    ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


    ארז מירב
    יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
    הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
    erezmeirav1@gmail.com
    erez-meirav.com