דף הבית » דיונים » פורום אדריכלות, תכנון ובניה
-
שלום, הוצאתי היתרי בנייה לשיפוץ והרחבת דירת מגורים בבניין משותף. קיבלתי אישור של פיקוד העורף לחדר ממ"ד אל לאחר מכן החלטתי שאני לא רוצה לאבד מהגודל של החדר ושיניתי את אופן הכניסה לחדר. אשמח לדעת האם ניתן לבצע שינוי כזה וזה יעבור בביקורת של פיקוד העורף? מצורפת התוכנית החדשה כאשר קיר השירותים ממול משמש הקיר הדף
שינוי בקיר הדף
שלום, על פניו אני לא רואה בעיה. לידיעתך, אלה יש הנחיות חדשות שמאפשרות בכלל פטור מקיר הדף: שימוש בדלת "הדף מוגבר לרסיסים" (ידועה גם בשם "דלית"): .(עפ"י גיליון תיקון מספר 4 לת"י 4422) ניתן להימנע מקיר הדף לחלוטין בשימוש בדלת מיוחדת זו אם דלת זו תותקן במרחק של 4 מטרים לפחות מקיר חוץ שמול הדלת, או 2 מ' מקיר ניצב לדלת. במקרה של התקנה קרובה יותר, הקיר החיצוני יבוצע מבטון בעובי של 20 ס"מ לפחות לאורך הקטע שבין מישור הדלת לבין 45 מעלות ממישור זה (ה"משפך"). לידיעתכם, ע"פ מסמך ההנחיות שהוציא פ. העורף (מצ"ב) בסמכות מהנדס פ. העורף לאשר פטור מקיר הדף לדלת "מוגברת" גם אם המרחק 3 מ' בלבד מקיר חיצוני ובלבד שהקיר בעובי 20 ס"מ ועשוי בלוקים/ בטון וגודל הפתחים בו אינו עולה על 1.2 מ"ר. שימוש בדלת הדף רגילה: ניתן להימנע מקיר הדף במידה והקירות החיצוניים שנמצאים בזווית של 45 מעלות ממשקופי דלת ההדף (וכמובן ממש מולה) רחוקים יותר מ- 4מ' מפתח הדלת, ויש בקיר מסויים חלון אחד בלבד בגודל של לא יותר מ 1.2 מ"ר, ניתן לבצע מחיצת בלוקים (הכוללת פתח ברוחב דלת) בין דלת הממ"ד לקיר הזה, ולהימנע מקיר הדף מבטון. במידה ויש יותר מחלון אחד, (או שגודלו של החלון היחיד גדול מ 1.2 מ"ר) יש לבצע מחיצת בטון ואין אפשרות לבלוקים.
ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי
ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com
דף הבית » דיונים » פורום אדריכלות, תכנון ובניה