נקודת ביקורת באמבטיה חסרה בבניין מגורים
דף הבית » דיונים » פורום ליקויי בניה, בעיות ושיטות איטום » נקודת ביקורת באמבטיה חסרה בבניין מגורים
-
נקודת ביקורת באמבטיה חסרה בבניין מגורים
שלום רב,
אני גרה בבניין חדש בקומה 11. במקלחת שבה יש שירותים, מקלחת, כיור וניקוז למכונת כביסה ( שינוי שביקשנו עוד בזמן התוכניות עם תוספת תשלום) אין נקודת בקורת לאינסטלציה. ב2 אמבטיות אחרות יש. נאמר על ידי נציג הקבלן כי אין צורך בבקורת בכל קומה ויש מערכת בצנור ביוב ראשי ורק כל 6 מטר צריך בקורת ואם תהיה חסימה יצטרכו לפתוח דרך דירה מקומה אחרת. האם זה נכון?
אם אתם לא המקום לשאלתי אז אנא הפנו אותי לכתובת הנכונה.
תודה
שלום רב לך.
שלום רב לך. בכל אמבטיה צריך וחייבים לבצע על פי הוראות הל"ת והתקן, נקודות ביקורת לאינסטלציה. לכיור ולטוש לפחות נקודת ביקורת אחת אם לא שתיים בהרבה מקרים וכל הסתעפות של צנרת ניקוז דורשת גם נקודת ביקורת. אי ביצוע כלל נקודות ביקורת זה ליקוי חמור. שמואל גלברמן מהנדס פרקטי בהנדסה אזרחית למידע נוסף על בדיקות שאני מבצע ברחבי הארץ. -bedek.co.il/
דף הבית » דיונים » פורום ליקויי בניה, בעיות ושיטות איטום » נקודת ביקורת באמבטיה חסרה בבניין מגורים
- יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.