עמודים
דף הבית » דיונים » פורום ליקויי בניה, בעיות ושיטות איטום » עמודים
-
עמודים
שלום רב, יש לי סדקים בעמודים שאת חלקם סתמנו ולא רואים ברזלים.היה קונסטרוקטור ואמר שצריך עיבוי וברזלים. איך הוא יודע זאת אם הןא לא רואה את מצב הברזלים? הבניין הוא של שתי קומות ושני דיירים על קומה מפולשת של עמודים, האם צריך לחזק נגד רעידת אדמה? אם כן, לפי החוק החדש , המקנה אישור לתוספת בניה של עןד קומה וכו,האם אני צריכה להוציא את האשורים עכל ההטבות לפני החיזוק נגד רעידת האדמה או אפשר יהיה לקבל אותם אחרי התיקונים ואיך זה מתבצע? תודה, שרה
חיזוק מבנים, תמ"א 38
שלום שרה, קונסטרוקטור מנוסה יכול לזהות את איכות התיקונים שבוצעו ולמצוא עדויות לצורך בעבודות שיקום או עיבוי, על פי הדברים שהוא רואה בשטח (ואשר לא רואים מכאן). יחד עם זאת תוכלי כמובן לבקש חוות דעת מקצועית מקונסטרוקטור אחר. במקרה של חיזוק המבנה נגד רעידת אדמה וכולל הרחבה של קומה נוספת, ממילא כמעט ודאי שיהיה צורך לעבות את העמודים ולבצע חיזוקים. את תהליך קבלת האישורים והזכאות לנושא תמ"א 38 יש לקבל לפני תחילת העבודות. הזכאות מאפשרת הוספת קומה לבנין ובניה על חשבון הדיירים ו/או על חשבון הקבלן, תמורת תוספת הבניה. תחילה יש לבדוק , בעזרת קונסטרוקטור, אם דרוש חיזוק. לאחר מכן מבצע האדריכל את שלבי הברורים הנוספים. ראי שלבי מימוש בקישור המצורף . מידע כללי נוסף- בקישור הבא של ויקיפדיה. בהצלחה, גבי פייר איטום, שיקום מבנים
גבי פייר מפרטי איטום ושיקום
Re: חיזוק מבנים, תמ"א 38
אני ממליץ לך לפנות לחוות דעת מקצועית שתבהיר לך את העניין, בוקי שניר – הנדסה ואדריכלות בע"מ, מומחים בחיזוק מבנים והמלצות לחיזוקי בניינים ושימור מבנים בתל אביב. בטל' 09-9575072
דף הבית » דיונים » פורום ליקויי בניה, בעיות ושיטות איטום » עמודים
- יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.