  • בתגובה ל: בידוד גג רעפים #35077
    -3935
    משתתף

    Re: בידוד גג רעפים

    שלום  מתכבד להשיב לשאלותיך :  1 התזת פוליאוריתן מוקצף היא אחת השיטות לבידוד קור/חום . אך אם זאת יש לבחון כל שיטה לגופו של עניין . 2 . ברגע שאתה מדבר על הפחתה , אתה מדבר על ערך נמדד , לכן תשובתי היא כדלקמן : קיימת הפחתה , האם היא משמעותית לא יודע . במקרים מסויימים הבעיה אינה בגג , אלא בקירות , חלונות ו/או תוספות בבניה שנעשו . 3 . ניתן , אך עניין זה צריך להבדק ע"י איש מקצוע לפני כן שמא התקרה תנשור לך עקב אי חיבור נכון /מתאים . עם זאת לא לשכוח , מדובר בתקרה שעברה שנים ובטוח ספגה לחות כך שניתן להבין מדבריך כי הלוחות אינם חזקים דיים . 4 .לא רואה כל בעיה , אך רצוי מאד לנקות את האבק ולא להסתירו מתחת "לשטיח". 5 .כפי שציינתי בפתיח , כל מקרה לגופו של עניין , קיים הסיכוי למעבר של חומר בין התפרים , גופי תאורה , וכיוצ"ב . עניין זה צריך להבדק בשטח . 6 . לשאלת המאה ….החומר הוא דליק ביותר לכן אם היית שואל את השאלה בתחילה – ללא כל קשר , לא מומלץ להשתמש בו באופן גורף . אבי גנח  מלווה ומפקח בניה . אחוזת בית הנדסה ובינוי . http://www.a-bait.co.il


    בתגובה ל: קידוח בתקרה #35039
    -3935
    משתתף

    Re: קידוח בתקרה

    לשלומית , כל קידוח כזה או אחר מחייב בדיקת קונסטוקטור על מנת שיבדוק האם ניתן בכלל .  זה שרשום לך D=15 זאת לא אומרת כי ניתן לקדוח בגלל שעובי התקרה הינה 15 ס"מ . תקרה היא חלק קונסטוקטיבי בלתי נפרד משלד המבנה , לכן לקידוח יש מקום לבדיקת קונסטוקטור . אבי גנח  אחוזת בית הנדסה ובינוי  http://www.a-bait.co.il


    בתגובה ל: בידוד דירה קיימת #34852
    -3935
    משתתף

    Re: בידוד דירה קיימת

    שלום , לשאלתך מה עדיף בראש ובראשונה תשאל את מהנדס מתכנן שלד המבנה .  תשובתי לי אליך – באזור ההר השיטה העדיפה ביותר היא לוחות רונדופון עובי 3 ס"מ + סגירה עם בלוק 5 ס"מ וכמובן טיח . לעניין מיקום – אין מקום לשאלה של חסכון במיקום – יכול להיות "אולי "תחסוך במקום , אבל הוצאות האנרגיה שלך יהיו גבוהות יותר במיוחד בתקופות קרות . שלא נדבר על בעיות עיבוי לא הכי נראות יפה לעין . ז"א הכל עניין של עלות תועלת . לסיום – את התשובה הסופית תקבל ממהנדס מתכנן המבנה . מוזמן לבקר אותי באתרי : http://www.a-bait.co.il  אחוזת בית הנדסה ובינוי .


    בתגובה ל: צינורות כיבוי אש (למתזים) #33433
    -3935
    משתתף

    תקן למתזי כיבוי אש

    התקן מחייב התקנת צנרת מחוץ ליציקות ולא בתוך היציקות – בד"כ מכסים את זה בתקרה מונמכת .


    בתגובה ל: צינורות כיבוי אש (למתזים) #33435
    -3935
    משתתף

    Re: הרשו לי להתערב

    מחיר הדירה אינו מהווה שיקול בעניין הצנרת קוטרה וכיוצ"ב , בחדר המדרגות יש צינור הובלת מי כיבוי אש המכונה 6" , וקו הראשי לתוך הדירה הוא מתפצל ל 4 ועד הגעה למתז הוא יורד ל 2 . .עניין של כיבוי אש הוא עניין אשר מתוכנן ע"פ התקינה NFPA חלק 13 .ומכאן נקבע בעצם פריסת הצצנרת ומיקום המתז הדירה המדוברת היא במגדל לכן ישנה חובה הבאה מרשויות הכיבוי לאמצעי מיגון והגנה בפני שריפה . אם לא אין טופס 4


    בתגובה ל: צינורות כיבוי אש (למתזים) #33438
    -3935
    משתתף

    הרשו לי להתערב

    היום כל בניה לגובה מחייבת התקנת מערכת מתזים בתוך הדירה . להתקנה כזו ישנו תקן מסודר . לכן הקבלן צודק במאת האחוזים בנוגע להתקנת המתזים.  לרשיות הכיבוי אין כל אמצעים לכבות שריפה בקומה 8 ומעלה , לכן הדרישות הם מאד מאד ספציפיות וחד משמעיות .


    בתגובה ל: קיר חיצוני מאסבסט #33432
    -3935
    משתתף

    Re: קיר חיצוני מאסבסט

    שלום . מתכבד לענות לך ולעזור לך בעניינך אז כך :  1 כל עוד הקיר לא בוצע יש להמנע מלהשתמש בחומר האסבסט – ישנן חלופות אחרות לעניין שלך – לכן המלצתי היא לברוח מהצעה שקיבלת כל עוד נפשך בך . 2 אסבסט כחומר הוא בעייתי ללא תחזוקה מתאימה ומכאן הבעיה איתו . הבעיה העיקרית היא שאסבסט חשוף לא מוגן בפני קרני השמש במהלך חייו הוא מתחיל להתפורר וסיבי אסבסט מתנופפים להם באוויר ומכאן הסכנה . 3 כל עבודה של קידוח ניסור או שבירה משחררת לאוויר סיבים שלא נראים לעין העלולים לחדור לדרכי הנשימה . מחלות אסבסט הם מחלות שתקופת החיויון שלהם הוא ארוך מאד , ז"א המחלה פורצת לאחר כ 20-30 שנים מרגע החשיפה , והמחלה היא מחלה קשה וקטלנית, ומסרטנת. 4 ישנן חלופות אחרות לעניין שלך שהן טובות לא פחות ואפילו יותר כגון : צמנט בורד , או אם את רוצה דבר טוב טוב לכי על לוח מסטרקיר של רוטנברג שחושב אנוכי שזה הפתרון עבורך . 5 על מנת שתקראי עוד ותשכילי הכנסי למאמר שפרסמתי באינטרנט  בכתובת הבאה :  -bait.co.il/article.asp?id=57 אבי גנח , אחוזת בית הנדסה ובינוי .


    בתגובה ל: #33395
    -3935
    משתתף

    חיפוי אבן לקיר- שיטת עבודה

    שלום אדריכלית . בטרם קבלת החלטות על אופן הביצוע -אנא קראי את מפכ"מ 378 , הקובע, ואם תוכלי גם את תקן 2738 שכעת נמצא ברוויזיה . לענייננו , אין זה מתפקידך לקבוע את שיטת העבודה , היום ישנם בעיות רבות בנושא של נשירת אבנים אשר הודבקו בשיטת ההדבקה – עם רשת עם עוגנים – האבן נושרת . ברמה הכללית עליך למנות מהנדס אחראי על החיפוי ( מהנדס בניין ) , אשר יבדוק  את הנושאים הבאים : 1 האם המבנה מסוגל לשאת את העומס הנוסף ? 2 מהי שיטת החיפוי בהתאם לקיים. העובדה שהמהנדס דורש סיקה – כנראה, בלשון המעטה, אינו מבין ואינו מומחה לחיפוי חזיתות בניין והגרוע הוא שאינו מעודכן בתקינה . הפרט הוא פרט של המהנדס שפעם ראשונה שמעתי עליו , אפילו במכון לא יודעים עליו , לכן הפתרון שלו הוא לא נכון ברמת התקינה היות וגם כך ינשרו לו אבנים בעתיד . המלצתי היא כך : 1 הדבר הראשון חפשי לך חלופות אחרות לציפוי הבניין , ישנם מערכות ציפוי מתקדמות מאד היום אשר הוכיחו את עצמם לאורך זמן רב בסביבה ימית . 2 אם את סגורה על חיפוי  בדקי את נושא תליית האבנים בשיטה היבשה -דהיינו תלית אבנים ע"ג מערכת סרגלים . 3 ממליץ  לחפות את המבנה ע"י לוחות אלומניום , פלדה, וא/אבץ מתאימות . 4 אם בכל זאת את באמת רוצה חיפוי אבן – חפשי לך מהנדס מתאים אשר יתכנן לך מערכת חיפוי אבן , מבחינה קונסטוקרטיבית, ממש כפי שהוא בונה בניין. שימי לב מערכת החיפוי אינה מהווה חלק מהבניין . לשאלות ותשובות נוספות הינך מוזמנת לבקר באתרי  http://www.a-bait.co.il  אבי גנח, אחוזת בית הנדסה ובינוי